Witam
rozmawiałem z kierownikiem i z wykonawca i sugerują aby poprowadzić wodę nad ławą a nie pod.
obecnie jestem na etapie murowanie ścina fundamentowych, 8 warstw ok. 112 cm wysokie. (112+24 suporeks =136 "0" będzie ok 30 cm nad ziemią reasumując rura z wodą była by na głębokości ok 106 cm) strefa przemarzania u mnie to 80 cm
Czy mogę zrobić tak jak mi sugerują czy jednak poprowadzić rurę pod ławą?
(30.05.2018, 08:27)daniel-03 napisał(a): [ -> ].... sugerują aby poprowadzić wodę nad ławą a nie pod.
spytaj w wodociągach u mnie wymóg jest 160cm więc ja mam pod ławą. Pozdrawiam
(30.05.2018, 08:27)daniel-03 napisał(a): [ -> ]Witam
obecnie jestem na etapie murowanie ścina fundamentowych, 8 warstw ok. 112 cm wysokie. (112+24 suporeks =136 "0" będzie ok 30 cm nad ziemią reasumując rura z wodą była by na głębokości ok 106 cm) strefa przemarzania u mnie to 80 cm
rozmawiałem z kierownikiem i z wykonawca i sugerują aby poprowadzić wodę nad ławą a nie pod.
Czy mogę zrobić tak jak mi sugerują czy jednak poprowadzić rurę pod ławą?
zawsze biorą górną strefy przymarzania granice głębokości
pomiędzy 1,50 - 1,60 m
Zrób jak najniżej się da. U moich rodziców wszystko robione było zgodnie z projektem, a swego czasu była awaria. Teraz jak zapowiadają mega mrozy to mama nastawia pranie z opóźnieniem by był jakiś pobór/ruch wody.
(30.05.2018, 14:39)sierzant napisał(a): [ -> ]Ma być pod ławą.
zależy na jakiej głębokości jest ława , na budowie gdzie robię ława jest na głębokości 100cm poniżej poziomu gruntu
wiec wodę prowadzimy od poziomu gruntu na głębokości 1,5-1,6m
macie racje. potrzebowałem szybkiej rady.
dziś wybiłem z głowy kierownikowi i wykonawcy prowadzenie wody nad ławą...
doczytałem się przepisów, że woda powinna być prowadzono 40 cm poniżej strefy przemarzania wiec u mnie min 120 cm, dodzwoniłem sie do sanitarnego ten sugerował aby nawet zrobić głębiej 160 cm. dzięki za rade dobrze ze mnie tknęło aby to zweryfikować.