(06.03.2017, 10:37)klonu1988 napisał(a): "Projekt" w załączeniu.
Moim zdaniem projekt jest nieprawidłowy. Generalnie jest taka zasada, że liczba rur nawiewiewowych powinna odpowiadać liczbie wywiewów. A na rysynku mamy 10 nawiewów i 7 wywiewów. Nie zbilansuje to odpowiednio przepływów powietrza. Owszem, można to jakoś wyregulować przepustnicami i anemostatami, ale po co?
W łazience zamiast 2x75 dałbym 3x75 - tam musi być dobra wentylacja. W WC zamiast 1x75 dałbym 2x75.
W "małych" sypialniach (dla 1 osoby) wystarczy 1x75. W salonie wystarczy 3x75 zamiast 4x75.
W kuchni może zostać 3x75. A czym planujesz palić? Bo jak nie bedzie kotła na paliwo stałe, to dałbym nawiew w kotłowni.
Rekuperator będzie na strychu czy w WC?
Jeżeli na strychu, to lepej dać go do ogrzewanego pomieszczenia. A jeżeli w WC - nie ma przeciwskazań - pod warunkiem, że się zmieści.