(06.03.2017, 11:46)klonu1988 napisał(a):Nie na siłę. Anemostat będzie jeden i taki sam - 125 mm. Tylko zamiast 2 rur 75 mm dałbym 3 rury.(06.03.2017, 10:55)marcinur napisał(a):(06.03.2017, 10:37)klonu1988 napisał(a): "Projekt" w załączeniu.
Moim zdaniem projekt jest nieprawidłowy. Generalnie jest taka zasada, że liczba rur nawiewiewowych powinna odpowiadać liczbie wywiewów. A na rysynku mamy 10 nawiewów i 7 wywiewów. Nie zbilansuje to odpowiednio przepływów powietrza. Owszem, można to jakoś wyregulować przepustnicami i anemostatami, ale po co?
W łazience zamiast 2x75 dałbym 3x75 - tam musi być dobra wentylacja. W WC zamiast 1x75 dałbym 2x75.
W "małych" sypialniach (dla 1 osoby) wystarczy 1x75. W salonie wystarczy 3x75 zamiast 4x75.
W kuchni może zostać 3x75. A czym planujesz palić? Bo jak nie bedzie kotła na paliwo stałe, to dałbym nawiew w kotłowni.
Rekuperator będzie na strychu czy w WC?
Jeżeli na strychu, to lepej dać go do ogrzewanego pomieszczenia. A jeżeli w WC - nie ma przeciwskazań - pod warunkiem, że się zmieści.
Dzięki za opinię. Uważasz, że lepiej "na siłę" dołożyć 3 wywiewy?
Palić planuję gazem, jeżeli się rekuperator zmieści w WC to tam go umieszczę, jeżeli nie to pójdzie na góre.
Jak nie zmiescisz reku w WC to lepiej go dać w kotłowni.
Ze strychem problem jest taki, że jest większeryzyko zamarzania. Poza tym, mało komfortowe bedzie wygrzebywanie go co 3 miesiące z warstwy ovieplenia i wymiana filtrów.
Już wiem dlaczego wyszło Ci tyle rur. Najefektywniej jest dawać krótkie odcinki "na skróty". Sprzedawca zaproponował Ci "ładne" ułożenie po "kwadracie".
Jeżeli planujesz budować komin do gazu to daj od razu w kanałem wentylacyjnym i zamontuj szczelne drzwi.
Ale ja dałbym mimo wszystko nawiew w kotłowni - ładnie bedzie to działało w połączeniu w wywiewem w wiatrołapie.