Ponieważ czytam na innym forum o problemach z zalewaniem central wodą, poszperałem i znalazłem takie zalecenia:
Pomieszczenia od +20 do + 15stC - przewody wywiewne i nawiewne 20mm, czerpni 50mm , wyrzutni 20-30mm
Pomieszczenia od +14 do 1stC - odpowiednio : 50mm , 50mm, 20mm
Pomieszczenia od 0 do - 20stC - odpowiednio : 20+200mm* , 20mm , 20+200mm*
* - minimum 200mm wełny mineralnej, jako obłożenie lub obudowanie przewodów układanych na poddaszu nieizolowanym termicznie.
Żródło : SPW - W/I.2011
Plus to - zaleca się lokalizację central w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze zaizolowanym, w którym jest dodatnia temp. w ciągu całego roku. Ma to ZNACZĄCY wpływ na efektywność oraz uniknięcie nadmiernego wychłodzenia zimą jak i przegrzania latem.
Warto wziąć pod uwagę.
Jeszcze coś mnie naszło, bo czytam że ludziom woda centrale zalewa - minusowa temperatura w pomieszczeniu gdzie stoi centralka, może poskutkować zamarznięciem wody w rurce odpływu skroplin. Wcale nie musi to być wina nieszczelności w rekuperatorach, jak to niektórzy z szukających źródła problemu sądzą.
Pomieszczenia od +20 do + 15stC - przewody wywiewne i nawiewne 20mm, czerpni 50mm , wyrzutni 20-30mm
Pomieszczenia od +14 do 1stC - odpowiednio : 50mm , 50mm, 20mm
Pomieszczenia od 0 do - 20stC - odpowiednio : 20+200mm* , 20mm , 20+200mm*
* - minimum 200mm wełny mineralnej, jako obłożenie lub obudowanie przewodów układanych na poddaszu nieizolowanym termicznie.
Żródło : SPW - W/I.2011
Plus to - zaleca się lokalizację central w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze zaizolowanym, w którym jest dodatnia temp. w ciągu całego roku. Ma to ZNACZĄCY wpływ na efektywność oraz uniknięcie nadmiernego wychłodzenia zimą jak i przegrzania latem.
Warto wziąć pod uwagę.
Jeszcze coś mnie naszło, bo czytam że ludziom woda centrale zalewa - minusowa temperatura w pomieszczeniu gdzie stoi centralka, może poskutkować zamarznięciem wody w rurce odpływu skroplin. Wcale nie musi to być wina nieszczelności w rekuperatorach, jak to niektórzy z szukających źródła problemu sądzą.