z agregatami to jest różnie moc maksymalna to nie koniecznie moc dostępna od razu, np fleks będzie chodził bez problemu jest tam silnik szczotkowy który nie obciąża nadmiernie agregatu przy starcie natomiast betoniarka ma silnik indukcyjny a on dla agregatu jest problemem, ale tylko przy starcie taki silnik na rozruch pobiera do 5x więcej prądu niż moc znamionowa powiem na przykładzie mojego moc max 2700W betoniarka z silnikiem 1,5kW nie da rady wystartować sama ale jeśli ruszysz bęben betoniarki ręką bez problemu będzie się już dalej kręciła ja na swojej budowie miałem chyba 900W betoniarkę i taką bez problemu startował mój agregat, drugą sprawą jest obciążenie silnika, włączenie odbiornika z dużym zapotrzebowaniem na prąd daje mu opór a zanim gaźnik zareaguje na spadek obrotów może być już po zawodach poprostu zgaśnie
natomiast agregaty 3 fazowe o małej mocy nie nadają się na budowę co prawda będą lepiej radziły sobie np z betoniarką ale ich pełna moc dzieli się na 3 fazy, czyli używając tylko jednej fazy np fleks z dostępnych 4,5kW agregatu jedna faza ma max 1,5kW podłączenie dużego flexa może nadmiernie go obciążyć
używałem chwilami dużego fleksa wraz z betoniarką na agregacie nie robiło to wrażenia ale staram się szanować swój sprzęt więc były to chwilowe obciążenia
natomiast agregaty 3 fazowe o małej mocy nie nadają się na budowę co prawda będą lepiej radziły sobie np z betoniarką ale ich pełna moc dzieli się na 3 fazy, czyli używając tylko jednej fazy np fleks z dostępnych 4,5kW agregatu jedna faza ma max 1,5kW podłączenie dużego flexa może nadmiernie go obciążyć
używałem chwilami dużego fleksa wraz z betoniarką na agregacie nie robiło to wrażenia ale staram się szanować swój sprzęt więc były to chwilowe obciążenia