10.07.2019, 09:35
Wg projektu zapotrzebowanie 15kw, ale rozmawiałem z jednym instalatorem ze w tym przypadku (20 grafit na scianach, 15 grafit podloga, 30 cm 035 welna) wystarczy 10kw.
Kolejny instalator twierdzi ze zabraknie na ciepłą wodę (wężownica 300L).
Pytanie więc do was. Czy ktoś efektywnie korzysta z pelletu z piecem 10kw przy tym metrażu. Bo przewymiarowanie pieca to jednak większe koszta ogrzewania.
Sprawa nie mniej ważna. Projekt zakłada 15kw, ale przy takiej mocy minimalna wysokość komina to 6m - tak wynika z wyliczeń i zaleceń producentów kotłów. Zastanawiam się skąd projektant wziął 5m komin przy ogrzewaniu na pellet - to nie trzyma się kupy.
dla komina o wysokości 5 metrów ciąg kominowy wynosi
ps=5*9,81*(1,1-1,42)= -15,6 Pa
Kotły 10kw wymagja ciąg kominowy na poziomie 20 Pa zaś 15 kw 23 Pa.
Skąd w takim razie takie dane w projekcie? Nie jestem specjalistą więc może gdzieś robię błąd. Ale liczę na wasze opinie.
Kolejny instalator twierdzi ze zabraknie na ciepłą wodę (wężownica 300L).
Pytanie więc do was. Czy ktoś efektywnie korzysta z pelletu z piecem 10kw przy tym metrażu. Bo przewymiarowanie pieca to jednak większe koszta ogrzewania.
Sprawa nie mniej ważna. Projekt zakłada 15kw, ale przy takiej mocy minimalna wysokość komina to 6m - tak wynika z wyliczeń i zaleceń producentów kotłów. Zastanawiam się skąd projektant wziął 5m komin przy ogrzewaniu na pellet - to nie trzyma się kupy.
dla komina o wysokości 5 metrów ciąg kominowy wynosi
ps=5*9,81*(1,1-1,42)= -15,6 Pa
Kotły 10kw wymagja ciąg kominowy na poziomie 20 Pa zaś 15 kw 23 Pa.
Skąd w takim razie takie dane w projekcie? Nie jestem specjalistą więc może gdzieś robię błąd. Ale liczę na wasze opinie.