#71
[quote pid='6039' dateline='1502201594']
Przepraszam, że napiszę to co napiszę, ale przejrzałem kilka dzienników budowy na tym forum i serce się kraje a bylejakość świadczonych usług po prostu irytuje.
Buduje się dużo młodych osób, których żal się robi patrząc na wykonawstwo, jakim są obsługiwani.
Generalny wniosek jaki mi się nasuwa jest taki, że jeżeli zdjęcia dotyczące sposobu wykonania instalacji hydraulicznych przedstawiają stan faktyczny i zakończony (prace zostały przekazane do użytkowania), to usługi instalacyjne są świadczone przez laików - używając delikatnego sformułowania 

Analizując wyżej przedstawione zdjęcia można wskazać następujące wady istotne : 
  1. rury instalacji wodnej powinny mieć wykonane kompensacje - rury PP i/lub stabilizowane również, zgodnie z wytycznymi danego producenta - a tych kompensacji nie widać. Skutkiem może być rozszczelnianie instalacji wodnej po kilku latach eksplotacji (zmęczenie materiału związane z brakiem możliwości kompensowania naprężeń wzdłużnych i poprzecznych), 
  2. izolacja cieplna rur wody ciepłej winna być założona również na kolanach i trójnikach tych rur - brak izolacji lub jej niewłgaściciwe wykonanie skutkuje emisją ciepła do otoczenia w całym okresie eksploatacji takiej instalacji, za co finalne koszty ponoszą użytkownicy,
  3. grubość izolacji na rurach wody ciepłej powinna być co najmniej równa tej, określonej w Rozporządzeniu 75 tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane - a tak nie jest. Jeżeli punktem odniesienia na zdjęciach będzie rura kanalizacja fi 50 mm to gdyby rura instalacji wodnej o średnicy wewnętrznej np. 25 mm miała izolację o grubości ścianki 30 mm to łączna grubość wszystkich warstw (izolacja z szarej pianki+ścianka rury+średnica wew. rury+ ścianka rury + izolacja z szarej pianki) byłaby około dwukrotnie większa od wspomnianej rury fi 50 mm ...  Ustawodawca przywiązał tak dużą wagę do izolacji cieplnej, że nie odsyła do normy budowlanej, tylko literalnie wskazuje wartość matematyczną w akcie normatywnym rangi rozporządzenia, które w zakresie izolacji cieplnych obowiązuje od 2008 roku ..., dla rur leżących na posadzce pod-betonou mają zastosowane zasady określone w punktach od 1 do 4. Punkt 7 (częsty błąd w interpretacji) odnosi się do sytuacji, w której rury układane są powyżej izolacji cieplnej (np. styropian) najniższej kondygnacji związanej z gruntem. Wymóg normatywny zostałby zachowany, gdyby rury w widocznej izolacji ułożono w warstwie styropianu. 
  4. rury instalacji kanalizacyjnej powinny być mocowane za pomocą uchwytów metalowo-gumowych - pianka "montażowa" naprawdę do tego nie służy, 
  5. spadki w instalacji kanalizacyjnej - krótko jest o tym tutaj : http://instalreporter.pl/ogolna/zasady-b...zacyjnych/
  6. pod posadzką chudego betonu / w gruncie dopuszczone do stosowania są tylko rury "w kolorze pomarańczowym" - to duże uproszczenie, ale można szybko dokonać wstępnej analizy, rury o średnicy 75, 50 i mniejszych w ogóle nie można stosować ... ponieważ nie mają odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej na ściskanie ...     
  7. przy podejściach pod miski ustępowe nie widać instalacji dekompresji dla kanalizacji (piony wentylacyjne instalacji kanalizacyjnej) 
Nie widać "trzeciej rury" od instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej - w budownictwie jednorodzinnym nie jest wymagana obecnie obowiązującym prawem, ale mamy XXI wiek i wydawałoby się, że przyjemność korzystania z CWU oraz mniejsze zużycie wody / mniejsze koszty jej podgrzania (straty postojowe) będą istotniejsze niż kwota eksploatacyjna ok. 23 zł brutto w skali roku ... ( zużycie prądu przez np. pompkę WILO to 4,5W, jeżeli pompka będzie pracowała 24h na dobę, 365 dni w roku to zużyje (4,5 x 24 x 365 =) 39,42 kWh prądu, jeżeli za 1kWh zapłacimy 0,57 zł brutto (Poznań G2) to roczny koszt prądu wyniesie 22,47 zł.

Kończąc - sugeruję wynegocjować co najmniej 10 letni okres gwarancji z wykonawcą instalacji oraz zastanowić się nad odszkodowaniem za niewspółmierne koszty eksploatacji.
A jak by się mocno opierał - poprosić o doprowadzenie do stanu zgodnego ze sztuką budowlaną, wybierze wariant 1. 
Pozostaje jeszcze pytanie - gdzie był kierownik budowy przy odbieraniu i zamykaniu robót zanikających ? 
Powyższe winno pozostać nie tylko w Waszym zainteresowaniu, ale również pozostałych Forumowiczów.






[/quote]

.png   Zrzut ekranu 2017-09-23 o 21.35.39.png (Rozmiar: 47.46 KB / Pobrań: 4,277)
   
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
RE: Dziennik Budowy - miejscowość Wąsowo - przez sierzant - 03.12.2016, 18:06
RE: Dziennik Budowy - miejscowość Wąsowo - przez sierzant - 13.01.2017, 09:47
RE: Dziennik Budowy - miejscowość Wąsowo - przez sierzant - 13.01.2017, 20:02
RE: Dziennik Budowy - miejscowość Wąsowo - przez wadia850 - 24.09.2017, 17:24

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 4 gości
  
Menu