01.12.2017, 09:21
(01.12.2017, 00:11)wojtek5379 napisał(a): A więc zaczne od pytania, żeby nawiewać i wywiewać wystarczy tylko jeden rekuperator ? Może głupie pytanie ale staram się to zrozumieć.Na dom wystarczy 1 rekuperator. Dla tego projektu optymalny będzie taki o wydajności 200 m3/h. Z rekuperatora "w kierunku domu" wychodzą 2 króćce, najczęściej o średnicy 150-200 mm. Jeden to nawiew a drugi to wywiew. Następnie konieczne są skrzynki rozdzielcze za pomocą których powietrze rozprowadzane jest (i odbierane) po poszczególnych pomieszczeniach.
Do czego służy i gdzie się go montuje skrzynkę rozdzielcza i skrzynka rozprężna przed czymś lub za czym.
2 skrzynki rozdzielacza to po to żeby jeden rozdzielacz robił jako nawiew a drugi jako wywiew (pytanie odnośnie 1posta) ?
Do pomieszczeń dochodzą rury mniejsze średnicy (najczęściej 75/63 mm) i kończą się skrzynkami rozprężnymi - do którym montuje się anemostaty.
Żeby zobrazować na podstawie zapożyczonego z internetu zdjęcia poniżej:
Srebrne rury z rekuperatora dochodzą do tych dużych metalowych skrzynek rozdzielczych. Te 2 grube srebrne rury leżące na murłacie to czerpnia i wyrzutnia (pobierające i wyrzucające powietrze na zewnątrz).
Od skrzynek rozdzielczych niebieskie rury idą w kierunku skrzynek rozprężnych. Skrzynka rozprężna to ta mała puszka na pierwszym planie.
W załeżności od wielkości pomieszczenia i zapotrzebowania na do skrzynki rozprężnej daje się 1,2 lub 3 niebieskie rury.
Mam nadzieję, ze trochę rozjaśniłem.