12.11.2018, 11:29
Peater, to ja jestem ci wdzięczny że podzieliłeś się z nami projektem swojej rekuperacji.
Doceniam to. Mój post, to próba podzielenia się moją wiedzą (jestem na etapie zakładania reku)
-to zalecany przepływ powietrza przez przewody to 2 m/s
dokładnie tak tylko że wg tej tabelki 12 nawiewów x 22m3 = 264m3
a to stanowczo za dużo jak na minimum.
Norma mówi 30m3 na osobę, a w szczególnych warunkach.... (tu np. 50m3 kuchnia itd) My nie mamy szczególnych warunków.
Nie zastanawia was że nic nie mówi o kubaturze, a jeśli mam kuchnię 50m2 ?
to też 50m3 co godzinę ?.
-należy założyć rekuperator 120m3 ?
Należy założyć rekuperator który w tym zakresie będzie najbardziej wydajny.
Czyli wymiennik odda najwięcej ciepła, a wentylatory nie będą pobierały 100w energii.
Peater, twój projekt nie jest zły, jest po prostu na dużo większy dom.
Znajdę chwile, to spróbuję go poprawić.
Doceniam to. Mój post, to próba podzielenia się moją wiedzą (jestem na etapie zakładania reku)
-to zalecany przepływ powietrza przez przewody to 2 m/s
dokładnie tak tylko że wg tej tabelki 12 nawiewów x 22m3 = 264m3
a to stanowczo za dużo jak na minimum.
Norma mówi 30m3 na osobę, a w szczególnych warunkach.... (tu np. 50m3 kuchnia itd) My nie mamy szczególnych warunków.
Nie zastanawia was że nic nie mówi o kubaturze, a jeśli mam kuchnię 50m2 ?
to też 50m3 co godzinę ?.
-należy założyć rekuperator 120m3 ?
Należy założyć rekuperator który w tym zakresie będzie najbardziej wydajny.
Czyli wymiennik odda najwięcej ciepła, a wentylatory nie będą pobierały 100w energii.
Peater, twój projekt nie jest zły, jest po prostu na dużo większy dom.
Znajdę chwile, to spróbuję go poprawić.