21.07.2017, 15:17
(10.03.2017, 01:05)wind7 napisał(a): Zgadza się, w takiej konstrukcji domu najlepsze miejsce na czerpnię i wyrzutnię to podbitka.wg mnie anemostaty powinny być umieszczone w taki sposób aby zapewnić jak największy "obieg" powietrza w całym pomieszczeniu, tak aby zapewnić ruch powietrza po całej kubaturze... i tak np. w salonie ten nad stołem przeniesiony powinien być do rogu salonu jak ten drugi, jeśli zostanie nad stołem narożnik będzie niedowentylowany... jeśli chodzi o wyciągi/wywiewy max jak najdalej od dzrwi, najlepiej również w narożniku najdalszym od drzwi lub na środku ściany ale najdalej od drzwi ( nie na środku sufitu). Powietrza musi krążyć po całej kubaturze.
Poniżej zamieszczam moją propozycję rozmieszczenia zaworów (anemostatów).
Kolor ZIELONY - nawiew
Kolor CZERWONY - wyciąg
Jeśli w kotłowni będzie piec to nie umieszczamy tam żadnego wyciągu, natomiast jeśli będzie Pompa Ciepła (pomieszczenie może wówczas pełnić rolę suszarni) to dajemy 1 wyciąg.