27.05.2018, 10:09
(14.05.2018, 09:53)marcinur napisał(a):(13.05.2018, 20:34)Leszek85 napisał(a): Ale ja głupi... A mogłem kupić 3 cm isovera multimax 30. A nie pchać tyle tego. Mniej roboty taniej i jaka lambda No to mam nadzieję że ty nie popełnisz takiej gafy.3 to może trochę za mało, ale 20-25 jak najbardziej.
To w sumie może trochę wyjaśnienia. Podejdźmy do tematu z perspektywy fizyki i matematyki. I niech każdy sam wyciągnie wnioski.
Najpierw podstawy:
=Dlaczego stosujemy styropian/wełnę mineralną?
- bo izoluje, chroni przed utratą ciepłą
=a dlaczego izoluje ?
- no bo ma w sobie dużo zamkniętego powietrza, a jak wiadomo powietrze jest bardzo dobrym izolatorem
= a dlaczego nie stosować samego powietrza
-ponieważ ciepło przekazywane jest przez a)przewodzenie b)promieniowanie c)konwekcję
Co z powyższym informacji mamy iż dobrym izolatorem było by powietrze nieruchome które nie oddawało by ciepło poprzez konwekcję (jak w przypadku powietrza w pokoju z grzejnikami) a wykorzystanie jego zalety dobrego(bo małego) współczynnika przewodności cieplnej lambda = 0,025 [W/mK] Materiały izolacyjne dostępne na rynku posiadają współczynnik w przedziale od 0,05 do 0,03 [W/mK]
Ponieważ unieruchomienia, bądź utrudnienie przemieszania się powietrza wymaga zastosowania dodatkowego materiału ( w przypadku styropianu - polistyrenu, a wełny bazaltu lub/i piasku kwarcowego) ich współczynniku przewodności są znacznie wyższe co w sumie daje gorszy wynik ja 0,025 czystego powietrza.
Skąd wiec te rozbieżność we współczynnikach niby tych samych materiałów i co z nich wynika?:
W skrócie - rozbieżności biorą się głownie z gęstości sieciowania oraz ilości użytego wsadu materiałowego.Czyli najlepiej jak by było go jak najmniej (wsadu) a jak najgęściej porozkładane włókna ( aby uniemożliwić ruch powietrza w jak największym stopniu).
co może wpłynąć na pogorszenie współczynnika izolacyjności (oprócz samej grubości)
- W przypadku wełny i styropianu jego sprasowanie (bo dość że nam grubość spada to objętość powietrza w stosunku do masy wypełniającej zwiększa i wchodzimy bardziej w pole współczynnika przewodzenia czystego bazaltu/piasku (polistyrenu) a niżeli powietrza)
- zawilgocenie para wodna ( woda) ma również dużo większy współczynnik przenikania ciepłą (dlatego stosuje się folie paroizolacyjne pod warstwą wełny)
a teraz trochę matematyki i wyników w postaci podsumowania:
Mój lipny Knauf 0,039 [W/mK] grubość 0,3 [m]
daje mi rezultat (teoretyczny) ochrony cieplnej U=lambda / grubość warstwy
Uknauf=0,13 [W/m2K] <-- czyli moje straty ciepłą
A teraz np. super isover multimax lambda= 0,031[m] grubość 0,02[m] lub 0,25[m]
U1=0,155 [W/m2K]
U2= 0,124 [W/m2K]
Czyli z powyższego isover multimax ok. 24 [cm] daje nam taki sam wynik izolacji jak mój Knauf
a teraz "W domu" czy "zad dom"
proszę podstawić wartości ceny dla isover multimac grubość 24 [cm] oraz Knauf 30 [cm] i zobaczyć wyniki.
Wnioski same się nasuną.