#17
(24.08.2018, 20:13)MateuszK napisał(a): co do wypowiedzi Hamera
Pompa powietrze woda przy -7 z 1 kw pradu robi jeszcze ponad 2,5 kw energi cieplnej  przy 35 stopniach Celsjusza wody w podłogówce. Pompa powietrze woda grzeje taniej wodę niż grzałka elektryczna którą trzeba stosować przy pompie powietrze powietrze

grzałka elektryczna jest głównie stosowana właśnie w pompach powietrze woda ponieważ sprawność pompy ciepła powietrze woda spada wraz z temperaturą i tu jest największy bul pomp ciepła
dajmy przykład moc 12kW przy 10stopniach jest o dużo za duży od zapotrzebowania(podejrzewam że wtedy zapotrzebowanie to około 2kW)  i pompa radzi sobie bez żadnego problemu lecz jeśli temperatura spadnie do -10 wtedy sprawność pompy spada o ponad połowę czyli max moc pompy może wynieść nawet poniżej 4kW a zapotrzebowanie na ogrzewanie jest już większa niż sprawność pompy przy czym COP pompy jest bardzo niski i wcale nie oszczędzamy już w porównaniu do gazu do tego temperatura spada dalej i załącza się grzałka elektryczna po to aby wspomóc pompę a ona ciągnie tyle prądu co oddaje ciepła czyli jak zwykły elektryczny grzejnik

proszę popatrzeć na wykres w linku



https://goo.gl/images/aQxthK
Masz Pan jakąś słabą pompę na myśli, która z mocy 12 kW: 
przy -10 ma moc 4kW. No taka pompa ma mniej sensu.
Faktycznie przy Pana pompie grzałka będzie się często włączać.

Proszę popatrzeć na pompę firmy Panasonic i porównać sobie jakie ma parametry z mocy 12 kW: 
przy -15 ma moc 8,9 kW i temperatura na wyjściu wynosi 35 stopni.
przy -15 ma moc 7 kW i temperatura na wyjściu wynosi 55 stopni.
Wartości COP wynosi 2,46 przy temperaturze wyjściowej 35 stopni.

Przy -15 stopniach grzałka nie musi być wcale używana. 

https://budotom.pl/wp-content/uploads/20...7-2018.pdf

Proszę popatrzeć na wydajnośc grzewczą pompy Panasonic 5 kW, którą będę montował w swoim domu. 
Ta pompa z mocy 5 kW:
przy -15 ma moc 4,2 kW i COP 2,16 wiec w tym wypadku spadek ponad połowę sprawności absolutnie nie ma miejsca tak jak Pan przedstawił na swoim przykładzie przy temperaturze -10.