12.12.2017, 15:58
Mam zagwozdkę. Ława 50cm, ściana fundamentowa bloczek b15 24cm, a więc luzu na ławie jest 2x13cm. A styropian na ścianę fyndamentową zaprojektowali 15cm. Będzie odstawać dobre 4cm. I jak ty skutecznie połczyć izolacje pion/pozi.?
Liczba postów: 99
Liczba wątków: 3
Dołączył: 02.04.2017Kwi 2017
Reputacja:
3
Myślę,że można też dać szerszą papę na ławę tak,żeby wystawała poza styropian.Na łączeniu papy ze styropianem dać grubo dysperbitu.
Liczba postów: 115
Liczba wątków: 0
Dołączył: 26.09.2016Wrz 2016
Reputacja:
6
przeciez ilzolacja przeciwwilgociowa a dokładnie jej połaczenie pionowej z pozioma jest w innym miejscu niz myslisz.
jest na styku papy na ławie i bloczka betonowego
Liczba postów: 99
Liczba wątków: 3
Dołączył: 02.04.2017Kwi 2017
Reputacja:
3
Wiem gdzie jest połączenie.
Nie zrozumiałeś mnie.
Liczba postów: 60
Liczba wątków: 0
Dołączył: 27.10.2017Paż 2017
Reputacja:
1
Tak jak piszą wyżej prawidłowe połączenie jest między bloczkiem a ławą, powinno robić się jeszcze fasetę taki klin 4x4 między ławą a bloczkiem ,aby było łagodne przejście. Nawet jak zrobisz ławę na 60 to musisz zrobić co do 1cm dokładnie, żeby mieć 2-3cm miejsca na posmarowanie. Pianka na dole między ławą a styro + klej na siatce i tak będzie to pracować wiec szczelne w 100% to połączenie nie będzie także nadwis 4cm będzie lepszym rozwiązaniem bo woda ci spłynie poza ławę. Pozdrawiam
Lej wodę, syp piasek nie żałuj materiału.
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 0
Dołączył: 21.10.2017Paż 2017
Reputacja:
0
gdzie splynie poza lawe jak bedzie obsypane ?
Liczba postów: 60
Liczba wątków: 0
Dołączył: 27.10.2017Paż 2017
Reputacja:
1
Jak na wysokości fundamentu i pod nim jest glina to jak obsypiesz paskiem do stanie na glinie a jak będzie piasek do spłynie w dół po foli kubełkowej i niżej w piach obok ławy. Zasada jest taka obsypujesz tym jaki masz grunt jak glina to gliną w przeciwnym razie drenaż. Pozdrawiam
Lej wodę, syp piasek nie żałuj materiału.