13.05.2017, 13:06
artur1
W pełni popieram Twój wybór i przyjęte rozwiązanie.
Pompa ciepła to doskonały wybór, z którego już jesteś zadowolony (zakład pracy) i z którego będziesz (dom).
Myślę, że im więcej osób pójdzie w Twoje ślady, tym wszystkim będzie się lepiej, czyściej żyło. Bez kopcenia i brudzenia z kominów.
Ale niestety mylisz sporo pojęć i wprowadzasz czytelników w błąd w wielu kwestiach technicznych.
Ot, nie jest prawdą, że sprężarki inwerterowe są trwalsze od on/off.
Sprężarka Scroll firmy Copeland (on/off) wytrzymuje 100.000 godzin pracy i 200.000 załączeń.
W DOBRZE zaprojektowanym systemie (dobór mocy, dobór zasobnika na CWU, dobór grubości wylewki, odpowiednie sterowanie temp. w domu dobrane do taryfy G12w itd) skutkuje, że PC załącza się 5-8 razy na dobę i pracuje maksymalnie 10-12 h/dzień.
I to w sezonie grzewczym, czyli przez 7 miesięcy w roku. Poza sezonem PC załączy się na grzanie CWU 1-2 razy na dobę i podziała 1 -2 godziny.
Ergo: sprężarka on/off wystarczy w takim wypadku na 20 lat.
Nie ma szans, by tyle samo wytrzymała sprężarka inwerterowa. Padnie albo sterowanie pracą falownika albo smarowanie.
PS. Zgadzam się, że urządzeń chińskich nie ma się co bać. Sam mam 2 pompy ciepła. Jedna jest made in china. Przy - 24 C na zewnątrz bez problemu grzała mi chałupkę.
W pełni popieram Twój wybór i przyjęte rozwiązanie.
Pompa ciepła to doskonały wybór, z którego już jesteś zadowolony (zakład pracy) i z którego będziesz (dom).
Myślę, że im więcej osób pójdzie w Twoje ślady, tym wszystkim będzie się lepiej, czyściej żyło. Bez kopcenia i brudzenia z kominów.
Ale niestety mylisz sporo pojęć i wprowadzasz czytelników w błąd w wielu kwestiach technicznych.
Ot, nie jest prawdą, że sprężarki inwerterowe są trwalsze od on/off.
Sprężarka Scroll firmy Copeland (on/off) wytrzymuje 100.000 godzin pracy i 200.000 załączeń.
W DOBRZE zaprojektowanym systemie (dobór mocy, dobór zasobnika na CWU, dobór grubości wylewki, odpowiednie sterowanie temp. w domu dobrane do taryfy G12w itd) skutkuje, że PC załącza się 5-8 razy na dobę i pracuje maksymalnie 10-12 h/dzień.
I to w sezonie grzewczym, czyli przez 7 miesięcy w roku. Poza sezonem PC załączy się na grzanie CWU 1-2 razy na dobę i podziała 1 -2 godziny.
Ergo: sprężarka on/off wystarczy w takim wypadku na 20 lat.
Nie ma szans, by tyle samo wytrzymała sprężarka inwerterowa. Padnie albo sterowanie pracą falownika albo smarowanie.
PS. Zgadzam się, że urządzeń chińskich nie ma się co bać. Sam mam 2 pompy ciepła. Jedna jest made in china. Przy - 24 C na zewnątrz bez problemu grzała mi chałupkę.